  • 型号:T8000系列
  • 量程:400~2000ppm,0~2000ppm
  • 温度影响:--
  • 响应时间:--
  • 工作温度:--
  • 工作湿度:--
  • 数字输出:--
  • 模拟输出:--

 挂式传感器用于控制特定区域例如会议室,教室,会议大厅等等,Telaire8000 Ventostat系列易于安装,具有整洁时尚的外形,非常适用于室内环境。 壁 Telaire 8000 Ventostat系列具有许多不同的配置,基本的配置取决CO2传感器的类型。

T8100单通道传感器,利用ABC Logic对传感器进行校正。单通道传感器适用于非全天候工作的条件。

T8200双通道光学系统,三点标定过程以增强稳定性,精度以及可靠性。适用于24小时全天工作。

T8300使用单通道传感器皮托管套装适用于管道内二氧化碳的测量,ABC Logic校正。

优势特点

  • 专利的红外吸收/气体传感引擎,低价格,高精度。
  • 专利的ABC Logic自校正系统减少大部分应用中得手工校正。
  • 使用ABC Logic技术可保证在传感器的使用寿命内的校正
  • 两片板设计方式可以不用重接线更换传感单元
  • 双通道CO2同步模拟输出(V&mA)
  • 气体可渗透,防水以及防污。
  • 集成温度传感器
  • CO2,湿度以及温度模组
  • 方便安装和接线
  • 时尚的外壳上可打上定制的商标
  • 出厂标定

产品规格

  • 传感方式
  • 非分散式红外吸收
  • 镀金光学
  • 专利ABC Logic自校正技术

CO2量程

T8100/T8300单通道400~2000ppm

T8200双通道0~2000ppm

电源电压:18~30VAC RMS 50/60Hz

功耗:0.7W @ 24V AC RMS

温度特性:0.2%FS/℃

湿度量程:0~99%RH

湿度精度:±2.5%(10~90%RH),±5%(<10%和>90%RH)

精度

T8100/T8300单通道

±40ppm+3%  <1000ppm

±40ppm+5%  1000~1200ppm

±40ppm+7%  1200~2000ppm

T8200双通道 75ppm或读数的10%

稳定性

T8100/T8300单通道<2%FS(15年)

T8200双通道 <5%FS或读数的10%(10年)

压力特性读数的0.135%/mmHg

信号更新5秒/次

CO2传感器热启动时间<2分钟,10分钟达到最佳精度

存储条件-40~+70℃

热敏电阻类型10K NTC,精度±1℃

输出0~10V(100Ω)

4~20mA(RL最大500Ω)

相关产品

单光束二氧化碳通风控制器Ventostat 8001/8002型
单光束二氧化碳通风控制器Ventostat 8001/8002型
ventostat 8001和8002型二氧化碳(CO2)传感器和控制器设计用于建筑物内的需求控制通风DCV。该方法以二氧化碳作为占有率的指标,在根据实际占有率进行通风的同时也保持着ASH RAE推荐的人均通风量
WOOSENS二氧化碳传感器WDM2P0-P03
WOOSENS二氧化碳传感器WDM2P0-P03
美国GE粉尘传感器SM-PWM-01A
美国GE粉尘传感器SM-PWM-01A
SM-PWM-01A是一款利用光学方法检测空气中粉尘浓度的粉尘传感器。在传感器中一个IR LED 和一个图像传感器光轴相交,当带粉尘的气流通过交叉区域,产生反射光

查看全部评论 共有-条评论

我要评论:

*姓 名:
* Email:
*电 话:
*内 容:
验证码: (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?!
 
 

1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。

2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。

3.产品留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。

2011 传感器传家网 Copyright All rights Recerviced

深圳市铭之光电子技术有限公司 版权所有 2009 粤ICP备10082760号